注冊名:

密碼:

個人注冊

企業注冊

商務申請

商務管理平臺

企業管理平臺

個人管理平臺

我的工控博客

中國工控網龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu

龙之谷手游什么职业好 | 新聞中心 | 工控論壇 | 經驗視點 | 工控商務 | 電氣手冊 | 工控博客 | 招聘求職 | 網上調查 | 企業中心 | 供求信息 | 資料中心 | 工控書店

所在位置:工控論壇 -- PLC論壇 -- PLC論壇(非專題) -- PLC I/O接線

中國工控網搜索:

 登陸:密碼:  注冊  密碼

搜索:

發表人:kkggmm 發表時間:2006-1-22 14:06:00  

 

 本欄論題: 如何防止PLC輸入信號的抖動現場  [10075]

    用接觸器的輔助觸點計數,有時出現觸點抖動,PLC這一方就的多極數,不知道大家遇到過這種現場,如何有效解決呢?

以下是關于《如何防止PLC輸入信號的抖動現場》論題的回復(共21篇,分2頁顯示)

 共2頁  第1頁   末頁   下一頁   

回復人:740 

 回復時間:2006-1-23 13:48:00

支持(542) | 反對(553)

 

    回復:用定時器,延時0.5秒計數

    用定時器,延時0.5秒計數。我用過,很好

回復人:ladamu  

 回復時間:2006-1-22 14:43:00

支持(518) | 反對(578)

 

    回復:用PLC延時定時器

    

回復人:888 

 回復時間:2006-2-7 15:04:00

支持(526) | 反對(536)

 

    回復:觸點維持0.5秒判斷為有效才對

    

回復人:kkggmm 

 回復時間:2006-2-9 12:13:00

支持(527) | 反對(574)

 

    回復:能否提供一段程序

    多謝888,請提供一段程序。我用s7-200的

回復人:888 

 回復時間:2006-3-4 12:00:00

支持(539) | 反對(513)

 

    回復:能否提供一段程序

    這樣簡單的道理,還需要程序嗎?
    LD I0.0
    TON T37, +100
   
    LD T37
    = M1.1

回復人:lhkyyx170 

 回復時間:2006-2-6 23:47:00

支持(505) | 反對(536)

 

    回復:更換觸點吧

    更換觸點吧,PLC輸入??橛布丫卸源說拇淼緶?,在發生說明觸點有問題,計時延遲等各類方法只能在一定時間內緩解。出錯是必然的,只是時間的問題。

回復人:xiayueguei 

 回復時間:2007-5-4 19:12:00

支持(501) | 反對(516)

 

    用PLC加個0.5秒的計時器,,,,,

回復人:xhh_sea 

 回復時間:2007-6-16 9:40:00

支持(480) | 反對(534)

 

    機臺抖動還有干擾都會引起這種現象.PLC內部輸入加延時器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的話,可以回阻容濾波.
    三菱PLC程式:
    LD X0
    OUT T0 K3
    這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換成T0了

回復人:hanshang 

 回復時間:2007-6-19 7:17:00

支持(481) | 反對(522)

 

    要是想復雜點的話,延時的同時再做個采樣,去平均值就可以了

回復人:cade_zk 

 回復時間:2007-6-19 7:49:00

支持(486) | 反對(528)

 

    同意加個延時繼電器,這種犯法很使用!

回復人:wulovesky 

 回復時間:2007-7-28 19:58:00

支持(451) | 反對(494)

 

    注意:要防止信號突然來,用TON,要防止信號突然斷,用TOF。

回復人:qinwei525 

 回復時間:2007-8-3 14:27:00

支持(494) | 反對(498)

 

    重新對輸入濾波器進行設置

回復人:LDMLXR 

 回復時間:2007-8-7 21:23:00

支持(479) | 反對(455)

 

    可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

回復人:雨之子 

 回復時間:2008-6-27 14:33:00

支持(441) | 反對(480)

 

    進行時間濾波呀.程序里面用的很多的.也是很必要的.

回復人:jsntec 

 回復時間:2009-11-9 21:55:00

支持(404) | 反對(417)

 

    可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

 共2頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2      下一頁  

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu

·如果你已經是中國工控網龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     龙之谷手游什么职业好

 ©2019-2020 中國工控網(龙之谷手游什么职业好 www.wnhkl.icu) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽